現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3787 個
工控威望: 4390 點
下載積分: 150610 分
在線時間: 6797(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2025-12-08
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-06 09:05
重點~~若是Q系列都改QJ71GF11-T2
可達到1G不漏接~~其餘方式資料有可能漏接