樓主  發表于: 2017-06-14 14:55
有一臺三菱E700變頻器,模式參數PR79設置為2,利用外部觸點改變頻率,RM可以輸出頻率,電機轉動,RL和RH接通,變頻器沒反應,顯示屏上顯示頻率為0,RUN閃爍(STR已經和SD端短接。)不知道怎么回事,請教各位大神。不會是RL和RH端子壞了吧?
xinfenger
到處出差的流浪狗
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 233 點
下載積分: 9761 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2015-12-29
最后登錄: 2023-07-25
查看xinfenger的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-15 08:19
這情況與我們鄭州一客戶的情況一樣,有以下可能:
1.相對應的頻率沒有設定,還是默認的9999;
2.控制段數的外部線路有虛接、或斷開等現象;
3.變頻器壞了,內部控制面板問題或者是假貨之類的。