求大師指點下。。。。信捷XC2系列M10 PLSY K3000 K100 Y0 脈沖指令無法驅動。但是M10 PLSY K3000 K1000 Y0卻能驅動。不解!用M10 PLSY D100 D101 YO送數據更沒反應10位和32位的都一樣
張兆楠
番茄先生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 455 點
下載積分: 3063 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2025-11-25
查看張兆楠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-17 14:26
換成K10和K10000試試,試試脈沖量設定太小,速度太快轉了一丟丟