之前工地上有個機內箱進水后來拆開后烘干,復原接線的時候把64cclink的電源線正反接反了,結果就是上電后plc 的error燈常亮,64cclink一直燈也不亮,之前發照片給我看,我以為是plc壞掉了,結果到了工地換上新的也沒用。差點就當場懵逼了,后來查線發現線接反了,反過來以后正常運行。這里想問下,這個64cclink的是不是有這種保護機制還真是什么原因,之前沒碰到過,結果飛過去是這個原因。