在s7-200的模擬量程序中出現信號干擾是否可以在模塊接口處并聯個104的電容來解決...
haiyouyang
LabVIEW & C++
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 8153 點
下載積分: 44208 分
在線時間: 916(小時)
注冊時間: 2011-03-29
最后登錄: 2025-12-09
查看haiyouyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-27 10:28
2種方式解決:
1.簡單的硬件濾波;2軟件濾波。
硬件濾波,可以采用電阻+電容+電阻的方式:510的電阻+1uf電容+510的電阻。缺點:對信號有損失,信號有延遲。
軟件濾波有很多種方式,我采用的是取上一次值得30%+當前采樣值的70%,作為需要的數據。比例可以做在屏上修改。
我自己,是2種方式結合使用。