樓主  發表于: 2017-04-07 08:55
最近在測試一款電參數測試儀的時候,想要把電壓參數讀到PLC里面,因為儀器說明書說帶RTU功能,所以想用MODBUS寫。但是根據說明書上的地址,數據讀不出來。各位兄臺幫忙參考一下,是否是程序里有哪里寫得不正確的地方,謝謝 儀表通訊參數
初始化
讀取A相電壓
讀取B相電壓
讀取C相電壓
    
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 205 點
下載積分: 3012 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2025-11-27
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-25 13:24
一次讀6個字就可以了,怎么分了三次呢?
ADDr參數40001,VB1000是DataPtr參數的話,將CounT參數設置為6,
VD1000,VD1004,VD1008分別對應ABC三相電壓