請高人指點下:三菱伺服MR-J4參數設置時,PB08選擇自動,馬達有負載時一切正常,拿掉負載,馬達空轉時,特別的響,驅動會跳振動檢測報警,這個問題該怎么解決。
xkissr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 114 點
下載積分: 3793 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2015-10-28
最后登錄: 2025-09-08
查看xkissr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-30 13:56
剛性參數PA09已經設置的很低了,還是不行