手頭有一臺226的PLC和一臺松下A6的伺服電機和驅動器,PLC作為上位機使用Q0.0發脈沖給驅動器,現在遇到的問題為試機發送脈沖數和驅動器接收到的脈沖個數不一致,而且電機方向也無法控制,有遇到過類似問題的大俠嗎?求指點
chengchao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 623 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-22
最后登錄: 2019-01-30
查看chengchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-29 08:37
圖片:
這是測試的時候用的,VD1000為給定脈沖數
chengchao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 113 點
下載積分: 623 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-03-22
最后登錄: 2019-01-30
查看chengchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-29 08:49
圖片:
這是伺服驅動器和PLC的配線連接