本人原來接觸歐姆龍PLC較多,近來在學習三菱。在學習中發現一個問題,不知道是我看得不夠仔細還是怎么回事。歐姆龍的PLC中,MOV指令可以把D區的數據傳送到W通用寄存器區,但三菱的為什么D區數據不能傳送到M通用寄存器區?或者是我錯了,如果能應該怎么用?如果我想用M區寄存器或者直接用輸出點來反映D區數據,應該怎么辦?請高手指點。謝謝。
vios1161
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 308 點
下載積分: 670 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2016-07-30
最后登錄: 2025-06-13
查看vios1161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-18 22:11
FX 可用 MOV D0 K4M0,即 M0 ~ M15 共 16點。