電力變壓器是800KVA的,到開關柜的距離在200米左右。變壓器到開關柜之間怎么走線好?要用到多大的線?謝謝。
sdqrt125
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 87 點
下載積分: 565 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-03-09
最后登錄: 2017-12-26
查看sdqrt125的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-28 14:08
800KVA變壓器滿負荷工作電流1130A,按每平方2個電流計算,銅芯電纜應選擇VV22-2X(3X240+2X120平方毫米的電纜,距離200米,壓降為20V,故應將電纜使用型號變更為2X(3X300+2X150平方毫米的電纜.希望能幫到你。山東禹城韓吉成13969212125
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!