三菱FX1NPLC 加了個FX2N-16EX模塊.廠子有個九層的出板架子.九層光電那個通就啟動那層的皮帶和總出板皮帶.然后七層突然出現一直有輸入信號的情況.光電摘除之后信號依然存在.懷疑是PLC點損毀.更換后7層工作正常.9層又出現上述情況.于是又更換了9層的輸入點.結果6層又出現.6-9層輸入點在外接模塊1-5層在PLC上.求助我現在應該繼續查哪里啊.更換外接模塊會好么.求大神啊.明天要生產今天搞不定我就要被砍死了[s:39
sunnycit
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 285 點
下載積分: 987 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2016-03-17
最后登錄: 2023-10-16
查看sunnycit的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-06 16:01
很明確告訴你 模塊有問題  我也遇到過 換了就好