樓主  發表于: 2017-01-05 14:41
各位前輩,現在遇見一個問題:公司有臺M420變頻器用于驅動水泵(水泵電機4.0kw 變頻與電機匹配),最近變頻器經常出現“F0001”故障,有時斷電可以恢復,有時必須停電一段時間才會恢復,不知道是什么問題(換新的變頻好了,舊變頻送外維修后使用不到2天又出現相同故障)?另外水泵電機在變頻停止后由于水流倒流,水泵電機是會反轉的,不知道這個反向電壓會對變頻造成傷害嗎?謝謝!
kd754223798
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 149 點
下載積分: 1830 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-31
最后登錄: 2025-07-11
查看kd754223798的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-05 20:42
有關系,停機時如果你電機反轉,再生電流對變頻肯定有影響,干嘛不在水管哪里加止回閥呢?