樓主  發表于: 2016-12-26 16:13
大家有沒有遇到過接近開關輸入PLC信號時,接近開關不管是ON或OFF,接近開關所對應PLC輸入點都一直為ON的現象,(接近開關沒有問題)同一品牌同一型號有些正常有些就有這種現象
讓愛在你我的心里流動。。。。。
tfredll
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2016-12-15
最后登錄: 2022-04-01
查看tfredll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 09:44
懷疑是漏電流過大,你用蜂鳴器沒問題就是佐證
那么小電流無法驅動蜂鳴器但可以驅動光耦