松下PLC 實時的脈沖輸出數怎么查看
手冊說ch0 經過值和目標值保存在 DT90044-DT90047
但是在監控的時候,數據不對啊
求指導!
z7001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 190 個
工控威望: 370 點
下載積分: 677 分
在線時間: 1753(小時)
注冊時間: 2008-11-14
最后登錄: 2021-07-27
查看z7001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-25 09:57
引用
引用第10樓無所謂懂于2017-06-22 16:42發表的  :
請問怎么輸入啊,,好像只能輸入4位啊 DTxxxx ,,輸不進DT90400



我也碰到這問題,就沒人解答下嗎?  謝謝
找到問題的原因: 不同型號的定義不一樣,老款的是DT9040
[ 此帖被z7001在2017-08-25 10:16重新編輯 ]