樓主  發表于: 2016-10-31 18:14
各位大師好!我剛接觸威綸通屏,想請教下宏指令。我想讓觸摸屏啟動后把PLC軟元件M200設定為ON,請問宏指令怎么寫,能否直接寫個示例給我,謝謝了。
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 195 點
下載積分: 943 分
在線時間: 498(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2025-12-02
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-02 17:18
macro_command main()
bool ON=1
SetData(ON, "PLC", 4x, M200, 1)
end macro_command
宏語言點選~~“當HMI啟動即執行一次”
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(385385) 熱心助人!