樓主  發表于: 2016-10-20 21:13
霍爾開關 三線npn開關 綜接正級 蘭接負級 黑接PLC的x1

ld m8000          ld x0            mov  k0 d0
x1 下降沿    add d0 k1 d0


為什么用三菱的gx works 2 軟件監視,D0         x1多次 接通后為什么D0的數值不變

霍爾開關接通后 D0不變化
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1199 個
工控威望: 1872 點
下載積分: 83304 分
在線時間: 552(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2025-11-27
查看apei2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-21 08:32
是不是X0導通了???