第一次使用威綸觸摸屏,將威綸觸摸屏通過EB8000編程、三菱FX3U通過GX Works2編程上傳后,威綸觸摸屏和FX3U無法通訊,多次修改通訊參數還是無法將觸摸屏與plc通訊連接,請大俠指點
北方之劍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 327 點
下載積分: 123557 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2013-08-05
最后登錄: 2025-12-08
查看北方之劍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-08 11:53
問題解決了,是數據線不對,與觸摸屏連接的正確的是9針插頭(公頭),而廠家發的是9孔插頭(母頭),將母頭拆下,重新焊接成公頭,解決問題
北方之劍
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 327 點
下載積分: 123557 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2013-08-05
最后登錄: 2025-12-08
查看北方之劍的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-08 11:54
謝謝大俠指點!!!