樓主  發表于: 2016-10-04 19:53
第一次使用威綸觸摸屏,將威綸觸摸屏通過EB8000編程、三菱FX3U通過GX Works2編程上傳后,威綸觸摸屏和FX3U無法通訊,多次修改通訊參數還是無法將觸摸屏與plc通訊連接,請大俠指點
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-04 20:50
首先保證數據線沒接錯,不同的型號的屏有不同的接法。
如果采用編程口通訊,PLC是不用設置的,觸摸屏選擇FX3U,RS-485,4W.,應該是默認的就可以。