樓主  發表于: 2016-10-02 20:33
我有個問題一直沒有明白,有個變頻器信號線大概有3、4百米長,這樣運行很不理想改停不停是怎么回事,上面無源觸點都已經斷開了。
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-02 21:44
謝謝哥哥了距離有些遠了, 我現在有這個想法  明天我接線試試
zhangchao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 322 點
下載積分: 6931 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2012-12-27
最后登錄: 2021-10-16
查看zhangchao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-10-14 21:15
謝謝各位 問題已解決多加了個繼電器