故障分析題!伺服電子變壓器的在現場的應用與故障分析


現場一臺設備共3臺伺服,兩臺4KW 16A ,一臺2.3KW  9.5A 總功率為10.3KW 總電流為41.5A

現在使用中,伺服電子變壓器燙手!

經常燒壞,而且伺服驅動也被損壞!

有沒有大小幫忙分析下原因呢?
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 746 點
下載積分: 835 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-12-08
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-21 11:49
功率再選大一點的,
現場電壓波動不是很大。
應該是功率不足吧!