樓主  發表于: 2016-09-21 11:19
圖片:
故障分析題!伺服電子變壓器的在現場的應用與故障分析


現場一臺設備共3臺伺服,兩臺4KW 16A ,一臺2.3KW  9.5A 總功率為10.3KW 總電流為41.5A

現在使用中,伺服電子變壓器燙手!

經常燒壞,而且伺服驅動也被損壞!

有沒有大小幫忙分析下原因呢?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 362 點
下載積分: 13909 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2025-11-14
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-21 13:58
現在還用什么電子變壓器或是繞線式變壓器干嘛,用國產匯川的伺服控制器直接AC 380V供電不就完了嗎?這樣不更省錢嗎。