玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

賞心悅目
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 1388 點
下載積分: 1667 分
在線時間: 889(小時)
注冊時間: 2008-12-24
最后登錄: 2025-12-06
查看賞心悅目的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-21 11:03
      我這里做一臺設備,要用8個步進電機,控制器用的三菱FX3U的,以前習慣加定位模塊,但是現在這樣的話要加5個定位模塊,高速計數點數也不夠,所以打算用兩個3UPLC做N:N通訊,這樣再加兩個定位模塊就OK了。問題是看了三菱PLCN:N通訊手冊,他們之間只有10組16位,5組32位數據寄存器交換數據,那我在實際應用中要在觸摸屏上給那三個步進馬達設置速度參數,還要讀取高速計數器的內容,10個數據寄存器肯定不夠用咯,工控老鳥們,你們是如何解決這個問題的啊?
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1332 點
下載積分: 6093 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2025-11-10
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-23 16:57
用Q 系列不接搞定了嗎?