玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

阿龍68
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 555 點
下載積分: 1754 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-12-01
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-16 09:37
三菱FX2N的PLC,輸入COM端接的端子排的DC0V(24V開關電源供給端子排DC24V和DC0V),有一次PLC所有輸入端的指示燈都不亮了,用萬用表量出PLC輸入端的COM與端子排DC0V之間電壓差為24V,與端子排DC24之間電壓為48V,一直弄不明白怎樣會出現這種現象??
ljb6688
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1908 個
工控威望: 2087 點
下載積分: 118981 分
在線時間: 2134(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-12-09
查看ljb6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-16 16:35
PLC自身提供的電源和外部DC24V區分開,別混電
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件