樓主  發表于: 2016-07-19 13:58
屏用proface,PLC是三菱的,只有串口,想用連個屏同時控制一個PLC,有做過的嗎?
能給個樣例嗎?
絕世精靈
略懂、略懂……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 4813 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2007-09-08
最后登錄: 2025-09-03
查看絕世精靈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-18 14:50
屏上一般有兩個以上通訊口, 一個232,另一個485/422。 買一個轉換器(485/422轉232,TB上很多),這樣PLC為主機就可以通過485連接兩個屏。