一個400V 560KW 的電機需要配多大的電纜,空載狀態下...
瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2025-07-17
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-13 14:05
引用
引用第3樓liaoyuanrong于2016-07-13 13:54發表的  :
500MM

有什么方法嗎?
瘋狂的饅頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 219 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2016-01-08
最后登錄: 2025-07-17
查看瘋狂的饅頭的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-07-13 15:03
引用
引用第5樓huhuil1l1于2016-07-13 14:09發表的  :
100KW到   200KW 以下的      選2:1.       200KW以上1:1.安全點。1KW 1MM2.    560選500吧。

承載的電流怎么計算啊!