玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

lipingsr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1223 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2013-12-01
最后登錄: 2025-11-15
查看lipingsr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-07-02 11:05
有個發熱筒,內裝1.5KW發熱絲,風機吹風進去,要求出風溫度250度,問題有2

1,出風室溫加熱到250度,,差不多4分鐘,老板覺的太慢,要1分鐘就能搞定(PID控制,我覺的根本不可能這么快)
2,要有超溫保護,出風都250度了,那么發熱筒內會有多少度?發熱筒有不銹鋼外殼,外面包保溫層,在保溫層內配傳感器再配溫控表?
   本身出熱風口有熱電偶配溫控器.
  液脹式溫控器找了下,最多只有300度,有沒有500度以上的.
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 412 點
下載積分: 996 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-12-04
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-04 13:39
設計上沒有問題?要有報警,不用檢測怎么知道超溫了?兩個溫控儀表兩個傳感器 最簡單了。要溫度控制準一點用固態繼電器吧。