玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 524 個
工控威望: 776 點
下載積分: 801 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2025-11-18
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-16 09:27
最近生產線上松下A5伺服干擾嚴重,監控脈沖接收信號,上位機沒發送信號,驅動器就收到信號而且慢慢增加,導致誤差很大,后來把驅動器信號接收端接地線拆掉就好了,現在相當于屏蔽線沒有接地。請問,伺服信號屏蔽線是單端接地好,還是雙端接地好,還是不接地。
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2025-10-28
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-22 09:33
我前年用華大伺服和你情況一樣,拆掉信號插頭的接地端就好了