樓主  發表于: 2016-06-12 17:54
各位高手 我現在有一個FX2N-80MR的PLC壞了 想更換成FX3U 可是原來PLC上還連著一個擴展模塊FX0N-16EX(擴展好著) 請問我把主機換了 這個擴展是否還要換 FX0N-16EX和FX3U可以匹配嗎?謝謝

   另:FX2N-80MR0~7 10~17輸入點都正常 后面其他的輸入全部沒反應 這個問題能修復嗎?謝謝
601588
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 217 點
下載積分: 552 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2016-06-05
最后登錄: 2018-10-23
查看601588的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-13 18:07
如Fx2n其他端子功能正常,問題應在公共供電部分