樓主  發表于: 2016-06-05 07:38
這幾天遇到了一個很怪的現象,用SM400后面帶MOV D4140 D1235,發現D4140值為2927,但D1235值為200,而且D4140變化時,D1235完全不跟隨變化。重啟PLC后就可以傳送數據了。CPU是Q03UDCPU。而且同程序段內其它部分是在正常工作的。

不知道大家對這一現象有什么看法?有人遇到過類似的事情嗎?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-05 09:08
你的D4140用的16位
你的D1234用的32位.并且參與運算了
自動化單機,生產線,項目編程調試!