玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

wycxks
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 479 點
下載積分: 1176 分
在線時間: 508(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2017-12-11
查看wycxks的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-17 11:54
西門子EM232控制三菱D740變頻器調速,變頻器參數設置好,PLC用AQW0做電壓或電流調速,我用模擬量模塊的M0和V0接變頻器的10線和2號線或者5號線很2號線都不行,請教師傅幫我解答下這線改怎么接?先表示感謝
zxrom
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 204 點
下載積分: 4150 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2012-02-25
最后登錄: 2017-06-30
查看zxrom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-17 22:21
查下使用手冊,看端口默認的是0-10V還是0-20mA輸入,可能需要改一下參數進行設置的
學無止境