玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

hui20131125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 320 點
下載積分: 738 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2015-06-08
最后登錄: 2016-11-17
查看hui20131125的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-09 14:40
外部兩個傳感器連PLC的輸入點,可以用這兩個點做DSZR中的輸入DOG信號與零點信號嗎?

就是伺服回原點的時候感應到第一個伺服低速爬行,感應到零點信號停止,不知可否?

其中DSZR的回歸速度與爬行速度是否就是D8346與D8345中的數字
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 1599 點
下載積分: 3482 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-12-06
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-11 08:24
是可以的。但沒什么意義,不如用ZRN指令了!