樓主  發表于: 2016-04-05 18:36
我把想要加熱到的溫度存儲在VD8(通過工控平板輸入)中,通過比較溫度是否到達觸發定時器,定時結束后斷開加熱電阻絲,怎么把VD8這樣一個變量和當前溫度做比較呢?溫度變送器是0到200攝氏度,電流4到20mA  
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 621 個
工控威望: 10264 點
下載積分: 15434 分
在線時間: 529(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2025-12-09
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-09 13:38
VD8是雙字,32位,AIW0,是一個字,16位,要想比較必須將AIW0使用轉換指令轉換為雙字,然后再進行比較
樓主留言:
真誠感謝!