大家好~  
       我第一次用FX3U的PLC,以前基本都是用Q的,我發現一個問題啊~以前Q的都是每個軸都用定位完成信號~而且是獨立分開的。
但我發現FX3U的三個軸都是M8029,當單獨工作還能勉強使用。但我倆個軸一起運行的時候怎么處理啊~
比如我倆個軸都使用DDRVA這個指令,距離和速度一樣,正常情況下倆個軸差不多是同事完成,那M8029還是反應一個完成啊。這問題大家是怎么處理的啊~
望各位大俠能施以援手啊~
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-09 16:16
可以根據  軸busy 信號    m8340 m8350 m8360  配合 m8029用