我有個MR-JE-200A的驅動器,用FX3U直接驅動,但是每次驅動器接收的脈沖比我從PLC發送的脈沖多,

有干擾一般不是丟脈沖嗎,怎么會多呢,求解釋

驅動器上有沒有參數設置可以解決問題的,謝謝

QQ 20471661
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10902 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-04 16:03
你有使用對絞隔離線嗎
干擾是指你傳輸的信號因外部雜訊造成信號不完整
使用對絞隔離線看看
或改變線的路徑不要跟動力線在一起
或改用MR-JE-B的伺服馬達