玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

楊官華
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 728 個
工控威望: 785 點
下載積分: 78386 分
在線時間: 2032(小時)
注冊時間: 2008-07-31
最后登錄: 2025-12-08
查看楊官華的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-02-02 19:11
有一壓力變送器,量程0--2500KPa,輸出4--20mA給FX2N-2AD,請問每1KPa=多少數字量,我是這樣算的不知道對不對?4-20mA對應數字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6數字量。與4-20mA無關系嗎?請求幫忙,先謝謝了!
             那如果量程是100--2500KPa呢?又如何計算?
[ 此帖被楊官華在2016-02-03 18:12重新編輯 ]
澎湃墨城人
你愛我 我也愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 208 點
下載積分: 460 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2013-12-26
最后登錄: 2025-12-04
查看澎湃墨城人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-15 15:38
但是通常這樣并不是很準 你需要是使用前進行清零調整