玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

kingzsh
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 3220 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-05-13
最后登錄: 2024-09-02
查看kingzsh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-15 11:48
最近做過幾個項目,是有關MODBUS RTU 通訊的,使用的是三菱的QJ71MB91模塊的CH2,現將使用過程中的一些主要設置寫出來與大家交流
1首先是PLC軟件側:
   早先用的是DEVELOPMENT 8.0,,具體設置就按手冊上說的一步步設置就好,現在我主要說的是WORK2軟件上的設置:
     在智能功能模塊上增加QJ71MB91模塊,設置好相應地址。
     我QJ71MB91是做主站使用的。下帶6個從站。
     在該模塊上進行相應通訊設置:
         1 開關設置:此項為雙方通訊的基礎。從上到下次為:8,無,偶,1 ,RTU模式,禁止,0(注意:我的是:9600,N,8,1)
                    此項一定要雙方設置一致。
         2自動通信參數:按常規設置即可,注意一定要設置好MODBUS軟元件起始地址和訪問點數。它會影響通訊上來的數據的有無!!
         3 自動刷新:按常規設置即可。沒什么別的。
     注意:這些參數設置完后,一定要斷電處理,再上電設置才會生效!

力久電氣
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1455 個
工控威望: 4685 點
下載積分: 15141 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2025-11-24
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-16 02:22
硬件配置之后,跟上軟件配置,參數設置才完善
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.