大家好,
我公司有一客戶使用了大量中間繼電器,品牌為正泰產品。
其中有9個繼電器長期處于通電常閉狀態,后果是沒幾個月便損壞需要更換。
請問各位有沒有好的辦法來處理此事件,
通電常閉是客戶要求的,元件為正品,謝謝
aorry
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 2846 點
下載積分: 63897 分
在線時間: 1879(小時)
注冊時間: 2010-03-29
最后登錄: 2025-12-05
查看aorry的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-01 19:06
其實繼電器還有動作疲勞的問題,比如一般你一 分動過幾次的你放到要求一分種動幾十次的場合,你想下什么情況了,凡事都是相對的,沒有絕對的。