伺服電機拖動一個力矩變化的負載,要求當伺服電機的負載達到5NM時,電機停止運動,檢測伺服電機運動了多遠。
請問需要加扭力傳感器和位移傳感器嗎?電氣方面應該如何配置(最好選用歐姆龍的PLC控制),謝謝
chenbo0725
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 230 點
下載積分: 822 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2015-07-29
最后登錄: 2025-10-13
查看chenbo0725的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-05 10:21
要AD模塊!我做過!還有選擇伺服要選帶模擬量輸出的(我那個時候用的臺達B2)!