玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

xsl972112
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 580 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2015-12-23
最后登錄: 2025-11-21
查看xsl972112的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-27 15:48
新手上路,求大神指導:1,:關于PU接口2號和8號是參數單元電源,用不用接,不知道接到哪。只接了RDA,RDB,SDA,SDB,SG,這5個,但是通訊的時候,485BD上RD閃爍,SD不閃,485ADP上給啟動信號,SD閃爍,RD不閃。2:是我通訊的程序寫錯了,還是其他問題啊,目前寫的程序數據沒法傳輸到變頻器也沒法啟動。目前是5臺plc聯機,變頻器用485ADP通訊
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 376 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1348(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-12-09
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-27 21:04
你使用485ADP-MB是三菱modbus模塊,要使用modbus指令ADPRW
樓主留言:
但是要求用485通訊,不能用mb通訊