樓主  發表于: 2015-12-03 21:52
       各位樓主:我接磁性開關四個串在一起,四個開關也都亮了,但是PLC,點不亮,接法絕對對,不知啥原因,每個開關也都試過是好的,開關好壞和接法不用懷疑,我以前串接過二個直接-30的接近開關,開關都亮,PLC點不亮,后來換直徑18的開關問題解決了,像直流電源功率問題,不知磁性開關什么原因,磁性開關功率很小的。
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 682 個
工控威望: 696 點
下載積分: 3027 分
在線時間: 318(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2025-12-09
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-05 02:52
引用
引用第2樓jeffwang2011于2015-12-04 08:34發表的  :
你串聯了4個磁開關,拉高了輸入電平,導致PLC輸入點無法識別。。。
[attachment=142271]

[attachment=142272]

贊1個
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-