玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1369 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2025-12-05
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-12 15:05
       請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-09
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-13 08:19
9樓 “驅動交流接觸器可安裝續流二極管,驅動直流接觸器可安裝壓敏保護!  說反了!

接觸器線圈功耗 15VA 以下的一般直接帶沒問題; 建議加RC吸收回路, 以減小斷開電弧, 延長觸點壽命。
能加中繼肯定更好了