有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-22 19:54
400KVA變壓器帶2臺75KW和1臺60KW的空壓機絕對沒問題。把你的系統圖畫出來看看。老板有錢什么都不用說,增加一臺變壓器帶就是多出點錢。
吉圓電氣 QQ751673698