樓主  發表于: 2015-10-14 09:02
PLC接線的時候,前面除了加個空開還要加什么嗎?空開什么的可以和PLC裝在同一個柜子嗎?  還有變頻器,也是接個空開吧?
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1765 點
下載積分: 7612 分
在線時間: 587(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-12-07
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-15 09:19
變頻器是個比較大的干擾源能分開裝在不同柜子更好,在一個柜子內要隔開,合理布置