大家好,請教個問題,有個項目 伺服拖動擠壓輥帶動布條進行傳送,開始的時候是布片擋住光纖傳感器,要求布片離開光纖后,準確停在一個位置,如圖,現在我是這樣的,1、給伺服一個脈沖指令(PLSY)拖動布片運行當布片離開光纖時,伺服停止,2、然后執行定位指令drva 進行精確定位,現在問題是執行第一步的時候會出現有2-3mm的誤差,各位有啥好的方法,說一下,謝謝!
yanzhaonan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 256 點
下載積分: 690 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2025-10-23
查看yanzhaonan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-04 08:04
用速度-位置切換模式試試看,