用上位組態王往s7-200中的T37寫時間設定值為什么不一樣?
我程序中用于t37時間設定值的存儲器為vw48,組態王中在vw48中寫入10,在程序中顯示的是15560,這是為什么呀?
請高手指點一下!!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-22 00:02
這是組態王針對PLC的底層驅動程序的問題,一種方法是去官網下載新的驅動程序,另一種方法是采用WinCC編寫監控程序。