s7-300和s7-200進行Pdofibus通訊時,為什么硬件組態下載時,300總是報錯,SF燈亮,BF燈閃爍。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-25 13:52
調用診斷中斷組織塊OB82或其它的系統塊能塊,讀取診斷數據,對診斷數據進行分析,找出錯誤所在。BF閃爍多數可能是DP線連接有問題,或者EM277模塊損壞、供電存在問題。