玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

景曉丨夜貓
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 178 點
下載積分: 998 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2013-07-11
最后登錄: 2025-11-14
查看景曉丨夜貓的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-07-25 19:56
想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家!!!
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4028(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-12-08
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-25 23:29
你就直接使用BVR銅芯電纜線95MM平方×3根,保證夠你90KW負載的使用   http://m.goldslcd.cn/read-gktid-1481662.html這有計算軟件,你參考下
獨自漂泊