玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

醉臥美人膝
做個俗人,貪財好色
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 202 點
下載積分: 773 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-12-20
最后登錄: 2025-11-19
查看醉臥美人膝的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-30 06:22
井下皮帶用三臺電機帶的而且全是變頻的,它一起動瞬間干擾我的電控設備丟站嚴重,變頻器廠家沒有在變頻器上加電抗器,只能在我自己設備上加抗干擾的東西,各位大神有啥好法不。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 454(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2025-11-15
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-03 19:50
主要看你具體的干擾位置:
1:通訊線使用屏蔽電纜
2:有條件的話使用比較成熟的總線通訊方式
3:變頻器電纜使用屏蔽電纜
4:將變頻器使用金屬盒子罩住
5:可以考慮用金屬網盒將變頻器罩住