玖玖玖视频-亚洲精品1卡2卡3卡-操欧美美女-真实国产乱子伦对白视频不卡-国产乱在线-大胸美女被吃奶爽死视频-久久亚洲美女精品国产精品-天堂在线www天堂在线-久久在精品线影院精品国产-国产又粗又长又大-欧美三级一区二区-超碰在线亚洲-天天cao在线-国产偷倩视频-亚洲啪

liaohp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 206 點
下載積分: 621 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2011-09-28
最后登錄: 2025-08-27
查看liaohp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-21 12:56
各位前輩大家好!
現在我又碰到了一個問題,我有兩套Q02+QJ71C4N系統,假如想要實現兩個系統通過 無順序協議 進行對發數據的話,請問如何避開同時發送造成數據沖突的問題
我現在就卡在這里了,因為采用422四線制就沒有問題,485兩線制就出現數據包成幀錯誤,當然我也知道是數據對發造成的。
自己也想做一個收發的機制,就是A在發的時候,B不能發,B在發的時候,A不能發,可是我如何用編程來實現,就無從下手了,請各位前輩不吝賜教!

謝謝
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1159 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-21 13:23
EtherNet可以解決這個問題,叫做載波偵聽技術,發送數據以前先偵測網絡上有沒有數據傳輸,如果有則繼續偵測,如果沒有則發送數據。
自己的事情自己做.