樓主  發表于: 2015-06-15 23:32
前陣子因為需要用TIAV13將系統改成了WIN7 X64旗艦版,發現安裝了200的編程軟件后在PG/PC下沒有MircoWinc接口,無法與PLC通訊,多次重裝編程軟件仍無法解決.后在網上搜得可以通過命令行方式重新加載所有接口.運行"%CommonProgramFiles%\\Siemens\\Automation\\Simatic OAM\\bin\\s7epaImp64x.exe" -up后PG/PC終于出現了MircoWIN接口!據說這也可以解決沒有PPI協議的問題.有這問題的可以試下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(你以為的以為)
    lensia
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 13 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 679 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2012-09-16
    最后登錄: 2025-11-30
    查看lensia的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-21 08:28
    感謝LZ分享
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(山東翟工) 感謝分享!